После покупки машины кондей работал нормуль, но в 2012 стало неважнецки. В сентябре по заправке была акция и я соблазнился заправить за 900 рублей. Соответственно в 2013 при потеплении его я включал несколько раз. Поработал несколько дней и алис гимахт.
Две недели назад заехал в сервис и заправил кондей с краской для последующего поиска утечки. Заезжаю сегодня в сервис и говорю давай посмотрим. Берет он нюхача(прибор для поиска утечки), берет ультрафиолетовый фонарь + очки и полез. Вылез через 20 минут и сказал : Нет утечки. А в ступоре. Фрион уходит , а утечки нет. Просто его кто то пьет!!!!!
Дальше подключили к стенду и давай качать его. Заправили прошлый раз с краской по программе Н1 650 грамм, а стенд откачал 490гр(феномен)
Сказал я ему закачать 850гр и он закачал. Начинаем тестить. Работает машина и все дует хорошо. Кричит вырубай!!! Я ему что случилось? Щя приду.
Приходит а в руке бутылка с водой.
-Заводи. Ок завожу.
-Иди смотри , видишь растет давление.
-Да вижу.
-Это плохо,смотри! и льет на радиатор кондея при этом давление падает.
Сказал что на компрессоре есть аварийный клапан который при избытке давления он скидывает фрион. Надо снять радиатор охлаждения и лезть чистить радиатор кондея, что он сильно забит и после будет иней на стекле.
Вот такая диагностика. Будем снимать, мыть, чистить и смотреть.
Всем удачи.
Если кому поможет чистка радиатора не забудьте поблагодарить.